Fujitec Lift 一問

本帖最後由 hichi 於 2010-9-10 23:42 編輯

多謝Chicken 兄給我加入

本人屋苑經查証是Fujitec 型號EXDN/VVVF 及ACGL/ACVV。 每座樓用3部VVVF及1部ACVV.
管業處經常鎖死部ACLift 來倒垃圾及搬運。但兩部單雙數lift就只停留於高樓層備用。樓下狂按call button都郁都唔郁。投訴多次都話冇得搞。

我睇個你地個網話VVVF lift 喺行電腦, 應該可以改動程式去配合用户使用模式。 唔駛等到晚晚倒垃圾時住户有lift 都冇得用。請各位指教。

是否原廠保養?
但又會咁怪既...三部VVVF,另一部卻是AC
係咪AC果部係貨lift黎?

呢個的應該關個Programme事,因為據我所知個郡控系統係可以更改的
新的電梯可以直接由PC黎更改的,但舊的可能要搵人入機房set

如果唔想係Programme入手,樓主又有大廈「控制權」的話
或者可以先找找電梯有沒有回層制,通常係地下大堂的
開啟後,當沒有人用時便會自己返回地下
如果冇的話,請找保養商

TOP

本帖最後由 hichi 於 2010-9-11 13:04 編輯

多謝回覆!

全部Lift 都係Fujitec 保養。那部AC Lift  經常用來做搬運和倒垃圾, 差不多算半部貨 Lift 黎用, 因我地屋苑冇垃圾槽及貨Lift。同埋嗰部仲用埋黎做消防Lift 添, 因為四部之中只有兩部停各層, 佢係其中一部。 我曾經見個座頭保安員係地下保安室襟部Lift 落地下, 咁算唔算有回層制。但管業處話保安員要負責保安, 所以回層制唔可以亂用, 激死!

TOP

請問有關升降機的載客量是否部部相同?

現時,請先確定,鎖死一部lift的方法,是用物件/人手去唔比部lift關門,還是用清潔掣去鎖,若然係用物件/人手去鎖的話,因為程式設計問題
在需求不高的情況下,多數群控系統會偏向派部已經行緊的lift去服務,因為會比較省電
倒垃圾的時間,通常大廈的人流不太多吧,似乎你大廈的情況,是系統把request分配左去倒緊垃圾部機度

若果是用物件/人手去鎖部機去用的話,請向大廈建議佢地用清潔掣去鎖,如無請建議加裝

若果本身已經用左清潔掣去鎖的部,請向電梯公司要求調校好部機,當開了清潔掣之後自己脫離群控


PS: 因為好多群控系統都係按request去決定派唔派多部機去載人,樓主下次若然遇上無機到的情況,建議上一層/落一層按多一次電梯,谷大個request數目,系統有可能會肯放另一部機上去。特別係晚上,多數人由大堂層出發,無論幾多人上樓都係得一個request......
但當然若果十幾層都有request而都無lift去,好明顯程式有Bug,請向電梯公司查詢

TOP

全部係十人客Lift 負載750kg, 不過就細到得4呎x4呎, 1999年入伙。 倒垃圾大約是在晚上十時,似乎部Lift 係每晚由清潔工控制去到每層停低去倒垃圾,而且部Lift 都會顯示在停用狀態。唔知係咪用緊清潔制。

TOP

係,清潔掣打左,就只有機內按鈕用得,好似唔會自動關門,同埋機外會顯示停用,群控的話當然會隔離果部lift
Change for the better~

TOP

全部係十人客Lift 負載750kg, 不過就細到得4呎x4呎, 1999年入伙。 倒垃圾大約是在晚上十時,似乎部Lift 係 ...
hichi 發表於 2010-9-12 00:39

因部機已顯示為停用狀態,唔派其它機比人用明顯係群控系統的問題1999年機,已經係電腦機年代了
無辦法,要搵電梯公司調校